账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6167|回复: 18

[求助] 各位老师有对MNS柜比较了解的吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-31 17:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想了解下MNS柜出线回路数的确定,现在我查资料说22kw可以用8E/4单元,30kw可以用8E/2单元,但是我不清楚8E是多大,说这种抽屉柜可以两面安装,那么柜厚是多少呢?总而言之我想弄明白一个600宽、800宽的柜子能出几路线?谢谢大家
     
发表于 2021-9-2 13:57:13 | 显示全部楼层
你把两个问题混在一起考虑当然乱套了,抽屉单元的组合与你的柜体尺寸没有关系,因为你抽屉单元所占的区域尺寸是固定的,而你柜体的尺寸(宽度、深度)取决于你柜子的结构形式,如果你是侧出线结构,那么你的母线室在柜子背后区域、柜子前部区域左边是抽屉单元所在的设备室、右边是电缆室,柜宽就是1000,柜深理论上最小可以做到600;而当你是后出线结构,那么你的母线室就跑到柜顶区域了,你的电缆室跑到柜后区域了,这样你前部区域只剩下抽屉单元的设备室了,柜宽就是600,但由于电缆室跑到后面了,柜深相应就要增加到1000。

标准的MNS是有双面操作的形式的,就是母线室在中间、前后都是侧出线的形式,只不过可能实际应用的比较少。

至于有说8E/2、8E/4很少用,这是因为很多情况下,低压抽屉柜都是用在变电所的,回路都是大回路(从变电所低压侧大量配置小回路也不经济);但是在工业生产类项目中,会存在在车间低压系统里使用抽屉柜且存在大量小容量配电或者MCC回路的情况,此时是会用到8E/2、8E/4规格的方案的。
     
发表于 2021-9-1 07:26:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-31 22:07
那宽度是多少呢?我纳闷为什么不说柜子的宽度呢,600和1000的柜子抽屉肯定不一样吧

样本链接给您了,您可以参考,里面有不同的方案。

一般变配电室是抽屉柜,后出线,看样本P16,宽度600,厚度1000

侧出线的我几乎没有用过
     
发表于 2021-8-31 19:12:24 | 显示全部楼层
E=25mm,一般8E是一个单元,也就是200mm高,这是一个小室,MNS柜最多可以出9个小室,但是一般是用8个,最下面一个不用(个人习惯,有人就用9个)
8E/4和8E/2方案里面是45A和63A插头,是可以用,但是不建议用,空间较为局促,装设备太多也不利于散热。
     
发表于 2021-8-31 19:07:43 | 显示全部楼层
找个ABB样本,63A及以下8E/2,250A及以下8E,8E=200高,正常一个个柜子可以装9X8E
     
发表于 2021-8-31 19:14:14 | 显示全部楼层
2021.08.31-1.JPG
     
发表于 2021-8-31 19:17:40 | 显示全部楼层
这种东西,上ABB网站找个样本不就都有了
     
发表于 2021-8-31 19:19:55 | 显示全部楼层
两面安装?应该没有!柜厚一般1000mm
     
发表于 2021-8-31 19:21:02 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2021-8-31 21:58:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-31 19:12
E=25mm,一般8E是一个单元,也就是200mm高,这是一个小室,MNS柜最多可以出9个小室,但是一般是用8个,最下 ...

谢谢您,8E/4和8E/2里面是不是只能容纳一个断路器了,还能放进接触器和热继电器了吗?
     
 楼主| 发表于 2021-8-31 21:59:55 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-8-31 19:07
找个ABB样本,63A及以下8E/2,250A及以下8E,8E=200高,正常一个个柜子可以装9X8E

那宽度是多少呢?我纳闷为什么不说柜子的宽度呢,600和1000的柜子抽屉肯定不一样吧
     
 楼主| 发表于 2021-8-31 22:07:23 | 显示全部楼层

那宽度是多少呢?我纳闷为什么不说柜子的宽度呢,600和1000的柜子抽屉肯定不一样吧
     
 楼主| 发表于 2021-8-31 22:09:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-31 19:19
两面安装?应该没有!柜厚一般1000mm

老师,根据您的经验,同样体积的GGD柜子和MNS柜子,是不是MNS能够容纳的元器件、出线数更多一些呢?
     
发表于 2021-9-1 07:30:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-31 21:58
谢谢您,8E/4和8E/2里面是不是只能容纳一个断路器了,还能放进接触器和热继电器了吗?

8E/2有多种方案,8E/4好像装不了什么东西,但是我觉得这两种都不是常规做法,我一般只考虑8E
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 08:08:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-9-1 07:30
8E/2有多种方案,8E/4好像装不了什么东西,但是我觉得这两种都不是常规做法,我一般只考虑8E

好的,谢谢您啊
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 08:20:09 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-8-31 19:07
找个ABB样本,63A及以下8E/2,250A及以下8E,8E=200高,正常一个个柜子可以装9X8E

1E就是一层吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则