账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7551|回复: 8

[问题探讨] 室外强弱电人孔井和手孔井

[复制链接]
     
发表于 2021-8-28 15:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下各位在画电气总图的时候,室外强弱电人孔井、手孔井大小怎么确定的,根据电缆根数吗?如果按图集上的尺寸,根本放不下那么大的人孔井,如果再做室外管线综合,那更是没办法做标准图集上那么大的尺寸了,各位是怎么处理这个问题的?
     
发表于 2021-8-28 16:57:01 | 显示全部楼层
供电局的电井,按中型或者大型来画,业主自用的井,可以按照小型井来画
     
发表于 2021-8-28 16:58:08 | 显示全部楼层
室外电井的特点就是大,跟一居室似的
     
发表于 2021-8-30 15:01:56 | 显示全部楼层
那标准图集上的强电井除了市政上根本没鸟用,哪个业主会用那个井,挖成地道站了
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:51:42 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-8-30 15:01
那标准图集上的强电井除了市政上根本没鸟用,哪个业主会用那个井,挖成地道站了

那平时画总图的时候室外强弱电井是参考图集还是自己画的详图,施工单位总问具体做法,参考图集也不行,实际情况根本没办法按图集上来做
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:57:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-28 16:57
供电局的电井,按中型或者大型来画,业主自用的井,可以按照小型井来画

还是应该根据管孔来确定大小吧 像高压进线 电缆就比较少 应该不用大型的吧 强电井有没有哪里规定几孔用什么型号的井 弱电的倒是图集上有规定
     
发表于 2021-8-30 18:13:55 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-8-30 16:57
还是应该根据管孔来确定大小吧 像高压进线 电缆就比较少 应该不用大型的吧 强电井有没有哪里规定几孔用什 ...

高压进线,市政的那种,300或者400的电缆,跟几根没有关系,只要有,就是那个转弯半径,就是中号或者大号井,而且,基本上是垄断的,就是这个规格,没得商量
     
发表于 2021-8-31 09:05:14 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-8-30 16:51
那平时画总图的时候室外强弱电井是参考图集还是自己画的详图,施工单位总问具体做法,参考图集也不行,实 ...

简单点你就引图集,注意是参考,大小深度可以自己调整,比如1.0x1.2x1.2m,搞个四方的,盖板也是方的(几块长方形盖板),工地都是这种井
     
发表于 2021-8-31 10:03:18 | 显示全部楼层
图集井是市政用的。小区井无法选用(太大)。做小区的室外,一般参考图集自己再设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则