这个问题,牵扯到超高层建筑火灾疏散和救援的问题,不是电专业自己可以解决的。
目前阶段,我肯定是按我在11楼说的那个做法,以向室外地面作为疏散方向,通常情况,就是向下
在楼梯间可以疏散的前提下,向地面疏散,是最安全最可靠的做法,现在连建筑专业都需要在一层保证楼梯能通向室外。
在楼梯间着火无法向下疏散的情况下,只能退而求其次的选择避难层,优选50m的避难层,至少云梯可以到达,有救援的可能性。至于100m及以上的避难层,那就是赌命了,赌火会被扑灭,火烧不到避难层,楼体结构能支撑得住。。。。
所以,优先逃出建筑,肯定是第一选择!也是最优选择!
在这个前提下,疏散方向就这么定。
至于可变方向的疏散,250m以上超高层的加强措施里面明确写了不建议采用,那么我自己推广到所有超高层,我认为不为过。 |
|