账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14910|回复: 16

[规范条文] 切非,在变电所 还是末端好?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-26 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到一段规范组回复,如下问。没看懂,带电的电缆和不带电的电缆着火有区别么?带电的电缆会燃烧更快么?
还想问,消防切非,在变电所好,还是在末端好?
QQ图片20210826111814.png
     
发表于 2021-8-26 11:49:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2021-8-26 11:51 编辑

我理解是,火灾时若不切除导致绝缘皮烧坏,会导致短路,然后在变电所侧发生电气火灾,至于切非位置,在火规4.10.1的条文解释里说原则上是在变电所切
发表于 2021-8-26 14:13:21 | 显示全部楼层
有过研究:带电电缆,燃烧强度更大,蔓延速度更快
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-26 14:55:48 | 显示全部楼层
在变电所切,停电范围大,对生产生活造成影响大,但是更安全,看如何取舍
     
发表于 2021-8-26 15:20:01 | 显示全部楼层
楼上两位说的对。火场的带电导线的确会因为短路导致额外损失。
不过答疑中“如果火灾引燃这段线,可能将火灾引至变电所”有点扯,难道没有短路保护和防火封堵吗?
     
发表于 2021-8-26 15:55:24 | 显示全部楼层
应该是在变电所切,如果在末端切,都着火了,谁去现场切,这不是违背初衷了吗,是为救人,不是害人
回复 鲜花 0 鸡蛋 2

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-26 16:15:33 | 显示全部楼层
火灾时应切除有关部位的非消防电源。在不扩大断电范围的前提下,切除非消防电源越靠近电源首端越好。
     
发表于 2021-8-26 16:24:14 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析了:
1、对于3级负荷的电力设备,停电不会造成危害的变电站切非。
2、层数较多的干线式照明配电,需要按防火分区或楼层切非。如果就是3层那就在变电站切非。
     
发表于 2021-8-26 17:01:26 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2021-8-26 11:49
我理解是,火灾时若不切除导致绝缘皮烧坏,会导致短路,然后在变电所侧发生电气火灾,至于切非位置,在火规 ...

短路导致首端低断跳闸,怎么可能将火灾引到变电所?
     
发表于 2021-8-26 17:03:53 | 显示全部楼层
方框中的那句话就是信口开河。没电的线,就不会将燃烧引到变配电所吗?
     
发表于 2021-8-27 09:37:33 | 显示全部楼层
红框那句话有点吧扯。个人理解,唯一存在可能波及到变配电所的情况就是,在现场配电箱切断电源后,现场配电箱至变配电所的一段仍然带电,但火灾又导致该段电缆在临近火灾现场附近绝缘被破坏,引发电弧性短路故障,其电流在电缆额定电流之上,又在断路器可靠动作电流 之下,导致对应的配电线路温升过大,时间长了之后引发变电所火灾。
     
发表于 2021-9-1 11:29:15 | 显示全部楼层
我正好今天又看了一下火规4.10.1条。条文解释的说法很理想,最好的做法是即在变电所,又要能分清两类非消负荷:立即切断(空调,厨房和其他普通动力)和不应立即切断(照明,安防,排水泵等)。这种只能是大的独栋才可能同时满足。
在变电所和建筑分开的场所,在变电所切,只能是整楼断电,并不合适。
     
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:09:54 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-8-26 15:55
应该是在变电所切,如果在末端切,都着火了,谁去现场切,这不是违背初衷了吗,是为救人,不是害人

这里切除 是火灾报警系统自动切除。不是人工切除。
     
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:11:02 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-1 11:29
我正好今天又看了一下火规4.10.1条。条文解释的说法很理想,最好的做法是即在变电所,又要能分清两类非消负 ...

树干式供电不合适,正常消防切除着火区域及相邻区域,不是全部切除。
     
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:14:11 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-8-27 09:37
红框那句话有点吧扯。个人理解,唯一存在可能波及到变配电所的情况就是,在现场配电箱切断电源后,现场配电 ...

上面理由又可能是规范组的想法。不过,绝缘烧坏,正常情况应该立马短路跳闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则