账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4481|回复: 5

[求助] 人防余压传感器问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-21 12:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
虽然余压系统是套没啥用的系统,但是暖通提资了,只能配上。
现在的问题是,高层竖向每个前室都做了正压送风,而地下室的前室被人防包围了,但是也有一个正压送风口,得配余压传感器,
那么余压传感器的低压测量口没地方放了,放在人防密闭通道内,那岂不是人防不密闭了。
还是说战时拆除,这个余压测量连通口封堵起来?那么这个联通气管按密闭管标准预埋?
或者这个前室就放弃做余压传感器?


     
发表于 2021-8-21 16:09:24 | 显示全部楼层
测量口的位置都是暖通找,都让暖通定,他们的让他们自己背,你不用费心巴力的找地方
     
发表于 2021-8-23 08:20:08 | 显示全部楼层
同意2楼,余压检测位置都是暖通提好的
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 10:33:29 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-8-23 08:20
同意2楼,余压检测位置都是暖通提好的

那么你们的暖通提给你的资料是啥样的呢?~~
他们才不管通气孔怎么放呢?我们直接把余压传感器放在风井上~
发表于 2021-8-23 10:45:35 | 显示全部楼层
应该是联通气管按密闭管标准预埋
     
发表于 2021-8-24 07:56:59 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-23 10:33
那么你们的暖通提给你的资料是啥样的呢?~~
他们才不管通气孔怎么放呢?我们直接把余压传感器放在风井上 ...

就一个框,里面标注ZXY,示意一下位置,我们也是风井附近,电气就预埋根管到风机
1629762872(1).png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则