[问题探讨] 超过8个回路,需要在消防控制室内设置多个集中电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-20 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有9个4S店,每个店2500平左右,局部二层,共4个办公室,9个店共用一个消防泵房。每个店内没有机械排烟,只有喷淋。现在考虑每个店内不设区域报警,探测器等消防线路均引到设于其中一个店内的消防控制室。每个店内均有应急照明,(A型)。现在设计采用集中电源,集中控制型系统,集中电源、应急照明控制器设于消防控制室,请问:能否通过室外地下,分别给9个4S店的应急照明供电?每个4S店有3个应急照明回路,按规范要求,每个集中电源只能输出8个回路,这种情况下,需要在消防控制室内设置多个集中电源吗?
     
发表于 2021-8-20 13:11:08 | 显示全部楼层
在每个4S店配电间里分别设置应急照明集中电源我觉得更好一些,消控中心设置应急照明控制器就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-20 13:31:18 | 显示全部楼层
4S店前场后场性质不一样,一般都要分2个防火分区。你9个4S店,基本要分10十几个防火分区,你一个集中电源怎么可能够?应该每个4S电单独设置一个集中电源,信号线可以引到一个消控室应急照明控制器联动控制。
发表于 2021-8-20 14:30:44 | 显示全部楼层
按防火分区设置集中电源
发表于 2021-8-20 14:31:23 | 显示全部楼层
集中电源的分支回路,不要跨越防火分区(除非竖井里走线)
     
发表于 2021-8-20 17:32:20 | 显示全部楼层
可以设多个集中电源啊  每个电井内不超过1kVA就可以了 一般可以做2台  16个回路
     
发表于 2021-8-20 17:36:04 | 显示全部楼层
集中电源箱对于人员密集场所按防火分区设置,非人员密集场所可多个防火分区合用。集中电源就设置在防火分区的配电间内,应急照明控制器设置在消控室。集中电源全部设置在消控室,面积是否够,布线是否方便?
     
发表于 2021-8-22 10:45:47 | 显示全部楼层
一个集中电源不够。应按照防火分区设置分区集中电源。
     
发表于 2021-8-23 08:31:34 | 显示全部楼层
跨越地下室这个防火分区给另外一个防火分区供电,叫跨越防火分区,好像不可以这么做