[求助] 两根双拼电缆可以树干式T接吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-20 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
被图审提了一条意见:双拼电缆如何T接?请教一下各位,两根双拼电缆是否可以T接?
有规范依据两根双拼电缆不能T接吗?
谢谢
1.jpg
2.jpg
3.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-20 11:03:11 | 显示全部楼层
分箱容量这么大么,用母线呀~T接毕竟对手法要求很高。双拼得两根电缆各种品质相同,达到电流几乎相等的结果。你T接一根出去,电流就不平衡了;莫非是两根T接?那为什么T接出来只有一根?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:07:53 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-20 11:03
分箱容量这么大么,用母线呀~T接毕竟对手法要求很高。双拼得两根电缆各种品质相同,达到电流几乎相等的结果 ...

就是两根拼接电缆T接,分出来也是要两根电缆,这样是吗?
发表于 2021-8-20 11:08:21 | 显示全部楼层
两根电缆都进一个端子,再从这个端子(或连接的端子)出来一根
     
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:20:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-20 11:08
两根电缆都进一个端子,再从这个端子(或连接的端子)出来一根

就是树总觉得两根双拼电缆能T接?
     
发表于 2021-8-20 11:28:11 | 显示全部楼层
用电缆分支箱内设母排的做法当然也能做的出
     
发表于 2021-8-20 13:59:50 | 显示全部楼层
何必呢。。。。。3层300kW,每层100左右,放射配电不就行了,或者2层树干一下,另一层放射
发表于 2021-8-20 14:23:29 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-20 11:20
就是树总觉得两根双拼电缆能T接?

可以的
     
发表于 2021-8-22 10:50:58 | 显示全部楼层
双拼电缆“T”接,想想施工上可以做到。确实不是好的方案。为何不用母线插接?
     
发表于 2021-8-22 10:53:43 | 显示全部楼层
双拼的前提,是不是有个全长无分支的要求?若有,则双拼T接是不符合规范的。
     
发表于 2021-8-22 17:15:09 | 显示全部楼层
很难做到均流,双拚分支不妥
     
发表于 2021-8-23 08:47:03 | 显示全部楼层
T接也就负荷小的几个箱子用用,都双拼了说明负荷有点大了,建议直接放射
     
发表于 2021-8-23 09:34:32 | 显示全部楼层
如果非要双拼电缆T接,应该是两根电缆分别T接出线到 统一端子箱,然后再出一根线到下级配电箱吧。但是这样反而比你放射式配电麻烦了。
     
发表于 2021-8-23 12:24:36 | 显示全部楼层
双拼电缆T接技术方案极不合理。