账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5827|回复: 6

[求助] 配电柜屏侧通道可以只留一边吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-19 11:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是像下图一样,一侧靠墙可以吗?还是说两边都得留出1m通道?谢谢大家
0e36824efc031312b63a90a89e41da6.png
     
发表于 2021-8-19 11:31:32 | 显示全部楼层
配电柜总长超过6米设两个通道
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:37:04 | 显示全部楼层
ts0128 发表于 2021-8-19 11:31
配电柜总长超过6米设两个通道

谢谢,是这句话吧“成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;”惭愧,看规范太不认真了
     
发表于 2021-8-19 11:46:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-19 11:37
谢谢,是这句话吧“成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端; ...

就是超过6米就要2个出口  哪怕你中间隔开1米都可以  但建议在两端
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:50:49 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-8-19 11:46
就是超过6米就要2个出口  哪怕你中间隔开1米都可以  但建议在两端

好的,谢谢您,就在间距表格的上面,自己就是看不到。。。。
发表于 2021-8-19 14:04:59 | 显示全部楼层
超过15米再加个通道
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 14:07:51 | 显示全部楼层

好的树总!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则