账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7886|回复: 15

[求助] 照明连锁的方式有哪些比较适用?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-18 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB 50881-2013 《疾病预防控制中心建筑技术规范提出紫外线照明与正常工作照明连锁的要求,请问照明连锁的方式有哪些比较适用的?

2.png 1.png

发表于 2021-8-18 16:27:57 | 显示全部楼层
没有合适的,不用继电器、PLC,怎么搞互锁
     
发表于 2021-8-18 16:55:47 | 显示全部楼层
照明电源在进入需要消毒房间的门口增设一只双控开关。
     
发表于 2021-8-18 17:03:22 | 显示全部楼层
不理解,写这条规范的人,有电气相关知识么?
发表于 2021-8-18 17:14:14 | 显示全部楼层
不如这个可靠
紫外线灯用可锁开关a.jpg
     
发表于 2021-8-18 17:26:15 | 显示全部楼层

锁这个概念挺实用的,幼儿园托儿所的紫外线灯防误开也可以用这个
     
发表于 2021-8-18 17:30:29 | 显示全部楼层
最简单紫外灯不设开关, 配电箱上设按钮完事。一般人开灯不会去配电箱找的
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:39:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 16:27
没有合适的,不用继电器、PLC,怎么搞互锁

讨论过用中间继电器互锁的方式。
1.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:44:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-8-18 16:55
照明电源在进入需要消毒房间的门口增设一只双控开关。

双控一路接正常照明,一路接杀菌照明吗,好像也行
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:45:36 | 显示全部楼层

这个可以,还是紫外线专用的。
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:53:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-18 17:03
不理解,写这条规范的人,有电气相关知识么?

可能单纯为了不误开,有点钻了。。
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:18:27 | 显示全部楼层
木木_VB9M7 发表于 2021-8-18 17:30
最简单紫外灯不设开关, 配电箱上设按钮完事。一般人开灯不会去配电箱找的

按道理是这样,但是提出了这种要求,就得想别的方法了。
     
发表于 2021-8-19 16:32:29 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-8-19 10:44
双控一路接正常照明,一路接杀菌照明吗,好像也行

不行               
     
 楼主| 发表于 2021-8-19 17:28:25 | 显示全部楼层

双控当双掷开关,前面还有个总的单控也不行吗
     
发表于 2021-8-19 17:47:21 | 显示全部楼层
这个所谓连锁是条文说明的用词,规范条文还是防误开,采用幼儿园的做法就可以了。
如果单纯强调普通照明和紫外线灯连锁控制,室内有人的话其他地方关掉灯人还在那里,一样会误伤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则