账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3900|回复: 4

[求助] 关于消火栓起泵按钮

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 17:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一项目,左右两边,中间隔一马路,右边需设置火灾自动报警系统,但消控室放置在左边,而左边不需要设火灾自动报警。  那么左边的消火栓该怎么办。
按规范说:无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
现在消防泵控制箱在右边。那么现在是不是变成了, 右边的消火栓起泵需要先传到左边消控室内的联动控制器再传至消火栓控制箱;左边的消火栓起泵直接传到消火栓控制箱。
哈哈哈 好蠢啊
     
发表于 2021-8-12 22:30:17 | 显示全部楼层
消控室为什么不放在有FAS的那个建筑里?
发表于 2021-8-13 08:43:19 | 显示全部楼层
左边的消火栓起泵信号也传给消防控制室
     
发表于 2021-8-13 08:56:16 | 显示全部楼层
消控中心的覆盖范围要与消防泵覆盖的范围一致,当你单体建筑没有火灾自动报警系统,但是你泵房覆盖的范围建筑有消控中心的话,那么你即使这个单体建筑没有火灾自动报警系统,这个建筑的消火栓按钮也应该是报警按钮,不能是起泵按钮,信号需要传给消防泵对应的消控中心
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-19 17:50:19 | 显示全部楼层
那就是说左边的消火栓按钮还是用导线直接引至消防泵控制箱,但信号是作为报警信号还得传至消控室 再由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则