账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4239|回复: 7

[求助] 网架结构会展中心火灾探测器设置

[复制链接]
发表于 2021-8-11 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老总请教一个问题,一个建筑高度17.7米的会展中心,火灾探测器选择线型光束感烟探测器,按照规范要求的分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置,再算上设备的消防炮自带的图像探测器,此方案是否可行? KUMH%)F_%`VKV{8SM`)37VP.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-11 15:05:35 | 显示全部楼层
消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。

建议上个图像探测
     
发表于 2021-8-11 16:03:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 15:05
消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。

建议上个图像探测

消防炮自带的图像不就是图像探测器吗?我试过消防炮自带的+线型感烟两种没问题
     
发表于 2021-8-11 16:16:18 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-11 16:03
消防炮自带的图像不就是图像探测器吗?我试过消防炮自带的+线型感烟两种没问题

我咨询过好几个消防,大多不认可用消防炮上的作为第二探测
发表于 2021-8-11 16:22:02 | 显示全部楼层
分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置
为何搞三层?
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:36:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-11 16:22
分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置
为何搞三层?

我是按照这个标准来做的。
1628678158(1).jpg
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:39:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 15:05
消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。

建议上个图像探测

感谢赐教,这个确实有待商榷,我之前做过的一个厂房的消防炮的就被认可了,先试试看吧。
     
发表于 2021-8-13 09:49:22 | 显示全部楼层
消防炮自带的探测器作为第二探测大多数地方认可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则