账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8546|回复: 10

[求助] 进线电缆选择

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 09:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一厂房附属配电室 变压器不在配电室内 进线柜电缆采用铠装直埋 负荷大概为600KW 求助大神 进线选3(3*300+2*150)的够不

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-11 09:16:34 | 显示全部楼层
也可以考虑用封闭母线进线,或者把变压器放进来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 09:17:40 | 显示全部楼层
先不说截面够不够,分析一下方案的问题
1、什么原因低压直供600KW?,不可以分解分供?如何直接这么大负荷,可以采用母线槽1250或1000(看负荷种类)
2、3根并联容易造成负荷不均衡,短距离稍微每根电缆阻抗差,负荷分配就会造成严重不均衡,很难看见这种方案
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:21:50 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 09:17
先不说截面够不够,分析一下方案的问题
1、什么原因低压直供600KW?,不可以分解分供?如何直接这么大负荷, ...

负荷1200左右 分成两组了 甲方的变压器 不在配电室附近 没办法用母排 求好的建议
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:23:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-11 09:16
也可以考虑用封闭母线进线,或者把变压器放进来

没办法用 封闭母线啊 甲方的变压器不在附近 只能电缆进 求解决办法
     
发表于 2021-8-11 09:24:11 | 显示全部楼层
非得软电缆,采用400单芯双根并联供电也比三根五芯电缆好弄。
     
发表于 2021-8-11 09:55:17 | 显示全部楼层
放变压器吧。
如此大的低压配线,跑个三四十米就抵得上变压器的钱了。
     
发表于 2021-8-11 10:41:41 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-11 09:21
负荷1200左右 分成两组了 甲方的变压器 不在配电室附近 没办法用母排 求好的建议

负荷1200kW,就应该单独设变压器了.

不过我也确实做过比这个还大的,低压供电的方案,6条母线,从旁边厂房里变配电室走3层连桥的底部敷设到本建筑的。本建筑做配电间,二次配电。

总体来说,浪费电缆,投资也不低,供电方案也不合理。但是甲方强烈要求。。。。。
     
发表于 2021-8-12 11:06:07 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-11 09:21
负荷1200左右 分成两组了 甲方的变压器 不在配电室附近 没办法用母排 求好的建议

如果不是单台设备600KW的话,条件又只允许采用电缆进线的话,建议在配电房内对600KW负荷进行分组,采用多条电缆进线,一条电缆带一组负荷,个人觉得更合理一些,可以避免多拼电缆阻抗不一致带来的电流分配不均和保护整定问题。
     
发表于 2021-8-12 11:26:43 | 显示全部楼层
1200kW采用低压进线不合理。选择线缆截面还应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则