100.电缆桥架接地:
桥架如果只是外壳接地,则用4平方跨接,如果还需要做接地干线,则需要16平方(承受接地故障电流,满足热效应要求,连接电阻也有要求)
那问题来了,什么情况下,需要敷设接地干线?(不是所有桥架都需要敷设接地干线)
A.建筑中,配电房和电井内接地干线的连接,这样接地干线可靠,接地电阻低。
B.长度大于30米了,就必须与接地干线连接,附近没有接地干线,则必须敷设。
C.玻璃钢等非金属桥架,GB50217 6.2 .9规范要求单独敷设接地干线,主要给金属支架、金属引出管等接地使用。 |
|