账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8571|回复: 8

[问题探讨] 设置了电气火灾监控,还需要在系统图再表示切非吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-4 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直认为切非是电气火灾监控系统的功能的一部分
1628060500(1).png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-8-4 15:09:58 | 显示全部楼层
刚才在论坛里找到答案了,电气火灾不具备切非功能
发表于 2021-8-4 15:48:14 | 显示全部楼层
是的,两码事
     
发表于 2021-8-4 17:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 tghpf 于 2021-8-4 17:23 编辑

1,部分厂家电气火灾监控模块,具备切非功能。但电气火灾监控系统是火灾预警系统,报警不代表火灾。故即使电气火灾监控模块具有切非功能,但切非动作不应由电气火灾监控系统自行完成。而应由火警系统发出相关联动控制信号。
2,切非的最终执行机构为断路器的分励脱扣器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-4 17:40:40 | 显示全部楼层
tghpf 发表于 2021-8-4 17:20
1,部分厂家电气火灾监控模块,具备切非功能。但电气火灾监控系统是火灾预警系统,报警不代表火灾。故即使 ...

牛,最专业的解答
     
发表于 2021-8-5 09:41:21 | 显示全部楼层
从来不会认为切非是电气火灾系统的功能
     
发表于 2021-8-5 11:09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-8-5 11:38 编辑

电气火灾监控系统的确可以根据需要选择报警输出和脱扣输出,但这个跟消防切非有毛线关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 W@M汪明 于 2021-8-6 10:10 编辑
wangguichao66 发表于 2021-8-5 11:09
电气火灾监控系统的确可以根据需要选择报警输出和脱扣输出,但这个跟消防切非有毛线关系。

因为之前接触了个厂家表示,切非可以直接由电气火灾监控系统切,模块也不需要单独设置。。。
     
发表于 2022-6-11 10:33:07 | 显示全部楼层
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则