GB 51348-2019 问答 | 规范组官方独家答疑(九): 13. 4. 6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
【问题】: 集中控制型应急照明系统采用自带电源B型灯具时, GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.6.9条要求切断电源点亮与本规范矛盾,如何执行? 【回复】: 应急照明灯有3种:① 疏散照明;② 备用照明;③ 安全照明。这3种灯技术指标及要求各不相同................
|