账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4132|回复: 2

[问题探讨] 关于51309-2018里面的条文

[复制链接]
     
发表于 2021-7-23 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
51309-2018里面的3.2.1.7条说灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:在室外或地面上设置时,防护等级不应低于 IP67,我想问,如果在门口,或者屋檐下装的吸顶灯算不算在室外,要不要用IP67的灯具,现在市场上IP67的吸顶灯实在是太少了,还是说它这里说的室外是那种露天的室外,有知道这个的吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-7-23 11:36:00 | 显示全部楼层
这个应该不算,路灯、庭院灯才算
     
发表于 2021-7-26 08:22:34 | 显示全部楼层
图集19D702-7,P40明确表示门口的灯要IP67
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则