[问题探讨] 咨询室外排管的材质问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-22 12:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 suwl 于 2021-7-22 12:39 编辑

1、小区内电缆不能走地下室的时候,一般用排管进行敷设,那过路的时候排管材质怎么确定?我们一般用的是SC钢管,施工单位反馈现在基本不用钢管,都是用CPVC,过路的时候用混凝土包封,请问哪里有CPVC混凝土包封的图集可以参考?一直没有找到。

2、《电力电缆井设计与安装》图集上的电力井盖一般都是圆形的,那市政道路上看到的这种方形的在哪个图集上面有呢?
QQ截图20210722122937.png
     
发表于 2021-7-22 12:49:47 | 显示全部楼层
在110KV及以下电缆敷设里。12D101-5第44~45页。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-22 13:23:25 | 显示全部楼层
用HDPE双壁波纹管吧  扣一点就用UPVC
发表于 2021-7-22 14:22:41 | 显示全部楼层
电力管路过路穿钢管是少了,现在新材料越来越多,有C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管等
发表于 2021-7-22 14:23:50 | 显示全部楼层
市政的方形,很多是电力部门自己的标注图集
     
发表于 2021-7-29 14:52:39 | 显示全部楼层
是的,图集上都是圆形