账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6245|回复: 12

[问题探讨] 消防设备配电

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据建规 第10.1.6条,是不是不能设置2个消防总箱作为两路消防电源,末端互投到各个消防设备电源箱了?
     
发表于 2021-7-21 15:40:05 | 显示全部楼层
不是这么理解的吧?要看情况。
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 15:44:42 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-7-21 15:40
不是这么理解的吧?要看情况。

可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。
     
发表于 2021-7-21 16:09:26 | 显示全部楼层
我这边变电所不在建筑内,或者距离较远的,都是设两台总柜的,目前还没有人提。
     
发表于 2021-7-21 16:14:26 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-21 15:44
可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。

看一下二个上级电源是否符合消防負荷等级的要求
     
发表于 2021-7-21 16:25:16 | 显示全部楼层
2个消防总柜不是2个专用回路吗,不这样做那怎么分配到末端的双切箱?
     
发表于 2021-7-21 16:27:42 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-21 15:44
可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。

如电源符合,又是建筑物的第一级配电.符合要求
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 16:36:32 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-21 16:27
如电源符合,又是建筑物的第一级配电.符合要求

反正现在审图挺莫名其妙的,因为我这个是改造项目,原来就是在总配电室有2个消防电源箱,给消防设备末端互投提供2路电源的。让我对规范条文理解都产生偏差了~
     
发表于 2021-7-21 16:47:22 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-21 16:36
反正现在审图挺莫名其妙的,因为我这个是改造项目,原来就是在总配电室有2个消防电源箱,给消防设备末端 ...

从总配电室放射式供电,就是专用回路
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:30:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-21 16:47
从总配电室放射式供电,就是专用回路

嗯,我准备电话和审图的沟通下,做了10几年差点让我对以前做的设计产生质疑。。
     
发表于 2021-7-22 10:37:58 | 显示全部楼层
您可以請审图看一下建规P379頁第一段(条文说明)
     
发表于 2021-7-22 14:43:35 | 显示全部楼层
还有这样的审图意见?
不过还是把系统图和审图意见原文帖上来吧,有图才清楚。
     
发表于 2021-7-22 15:22:24 | 显示全部楼层
消防负荷等级是不是该独立出来,感觉跟普通负荷的负荷等级不太一致。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则