账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5099|回复: 3

[求助] 非集中控制系统中,集中电源上一级开关能否带漏报

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 19:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
请问,采用非集中系统,集中电源电源由建筑总箱提供,总箱进线带漏报算不算违规?如何处理,只报警不调闸?本来我想总箱取消漏报的,审图提了GB13955-2017,第4.4.2,认为进线需要带漏保。总不能集中电源单独进线吧

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-20 09:43:32 | 显示全部楼层
总箱设总隔离电器与总MCCB(帶RCD),ALE电源引自二总开关之间
     
发表于 2021-7-20 11:18:30 | 显示全部楼层
总开关漏电只报警,不断电。非集中控制型应急照明系统中应急照明集中电源应由本防火分区的普通照明配电箱单独回路配电。
     
发表于 2021-7-20 11:33:32 | 显示全部楼层
GB13955-2017,估计是最蛋疼的规范,没有之一。一般按二楼做法改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则