[求助] 哪位做过高原地区的项目不?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个西藏项目,给排水和暖通提电动机都是按的输出功率,然后给排水说我们电气配电的时候要乘以1.22.暖通则说不知道怎么修正。。。他就按平原上的提资,厂家会给他们修正。。。那我们电气该怎么配电,怎么选断路器呢。
发表于 2021-7-19 11:43:19 | 显示全部楼层
要考虑降容使用
发表于 2021-7-19 11:43:55 | 显示全部楼层
一般是每上升100米就降1%
     
发表于 2021-7-19 13:55:22 | 显示全部楼层
西南院杜毅威杜总的文章 “高海拔环境民用建筑电气设备的选择”,看看嘛
网址 max.book118.com/html/2015/0320/13527922.shtm