账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4969|回复: 2

[规范条文] 民标6.2.2:EPS蓄电池初装容量?

  [复制链接]
     
发表于 2021-7-8 21:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标6.2.2条第4款:EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置。根据《GB51309-2018实施指南》P133解释:容量是指蓄电池放电率和放电时间的乘积(A·h);及后续的解释,在选用锂电池时,2倍即可。且电量和容量不是一个概念

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-9 09:01:16 | 显示全部楼层
指南也就是随便看看,不具有法律效力
     
发表于 2021-7-9 14:56:16 | 显示全部楼层
蓄电池初装容量备用时间由厂家定,与设计无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则