账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5282|回复: 7

[求助] 请教一下别墅群 的单栋别墅的进户线都要设置I级浪涌保护器吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-8 18:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
别墅都不大  想几个别墅设置一个电表箱,设置在室外  
发表于 2021-7-12 11:16:48 | 显示全部楼层
可以看看这个答疑
室外总箱到分箱浪涌选择.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:45:25 | 显示全部楼层

谢谢
     
发表于 2021-7-12 15:30:01 | 显示全部楼层
看当地电业局三相表箱最多能带几户
     
发表于 2021-7-12 17:39:14 | 显示全部楼层

树总,找这个答疑,屋顶的空调配电柜,如果在室外明放的,也是要一级实验的吧?那么在屋顶配电间的呢,是不是就可以用二级实验的?
     
发表于 2021-7-12 17:46:25 | 显示全部楼层

根据最后两句话的解释,感觉现在基本室外线缆都埋地敷设,沿墙进入室内总箱,那还有什么情况用一级的SPD?
     
发表于 2021-7-13 08:34:43 | 显示全部楼层
SPD的选择不是根据配电箱是进线总箱或者分箱选择的,是根据防雷区选的,建议看一下供配电手册第四版p1288及1312
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-14 09:12:38 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-7-13 08:34
SPD的选择不是根据配电箱是进线总箱或者分箱选择的,是根据防雷区选的,建议看一下供配电手册第四版p1288及 ...

赞同,SPD的参数是根据防雷区确定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则