官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
查看全部评分
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
wenqi3276 发表于 2021-7-6 11:39 人员密集场所应按防火分区设置集中电源,GB51348第3.3.7。2条及条文解释
hastings 发表于 2021-7-6 12:14 2楼说的是应急照明配电箱,集中电源无此规定。虽然我也被审图提过。 但是我很好奇,7个防火分区一个箱子, ...
muyu 发表于 2021-7-6 12:29 这回路数都不够吧,每个防火分区都要求配置疏散楼梯,封闭楼梯间都需要单独回路的,这图绝对不合格
jerknight 发表于 2021-7-6 13:17 消防应该是二级负荷了吧 GB51348-2019 13.7.15 .2 在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源 ...
天道酬勤1 发表于 2021-7-6 14:13 虽然这种情况我会每个防火分区设置集中电源,但其实规范对集中电源没有强调这个,规范只是说集中电源应综合 ...
yqonly 发表于 2021-7-6 14:52 消防是二级负荷,疏散照明配电箱的分支回路不宜跨越防火分区,是否每个防火分区设一个疏散照明配电箱和一 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页