账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6023|回复: 7

[问题探讨] 地库线缆选用问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-6 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ,。?! 于 2021-7-6 11:02 编辑

小白上路,请教大神,目前有个公建地块,主要建筑就是小学、幼儿园、卫生服务站、综合楼、还有地库,想请教一下,地库线缆选用是选用ZR(或NH)线缆就可以还是选用WDZ(N)线缆?有明确规范要求吗?
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 11:04:21 | 显示全部楼层
补充一点,地下车库较小为二类车库
     
发表于 2021-7-6 11:14:44 | 显示全部楼层
人员密集场所要采用无卤绝缘电缆。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 11:19:24 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-7-6 11:14
人员密集场所要采用无卤绝缘电缆。

您说的这条我理解,但是车库不属于人员密集场所,是不是就不需要选用无卤电线电缆了?
     
发表于 2021-7-6 12:45:46 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-7-6 11:19
您说的这条我理解,但是车库不属于人员密集场所,是不是就不需要选用无卤电线电缆了?

车库一般从属地上建筑功能要求吧。这里地上有教育建筑。按照WDZ来,也算有依据
     
发表于 2021-7-6 13:19:39 | 显示全部楼层
低烟无卤吧 都是通用系统图 除非愿意弄2套
而且人员密集场所是有低压无卤要求的
     
发表于 2021-7-6 13:42:05 | 显示全部楼层
若车库上建有教育建筑且连通,车库内应选用低烟无卤线缆。
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:33:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-6 13:42
若车库上建有教育建筑且连通,车库内应选用低烟无卤线缆。

没有联通,幼儿园、小学都在地库轮廓线以外,只有几个楼梯能直通综合楼首层,其他部分均没有连通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则