账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4774|回复: 3

[求助] 双切箱的进线用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-2 17:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个各位,双切箱的进线是用3P还是4P,三相五线制,自投里面采用了4P
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:26:34 | 显示全部楼层
如图这样,求助
79ad50143902ada18641cfbd7cabb84.png
     
发表于 2021-7-2 17:57:48 | 显示全部楼层
3P。可以看民标7.5.3
     
发表于 2021-7-3 11:17:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 君忆前尘 于 2021-7-3 16:39 编辑

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019  7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:  
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
条文说明:   
第2款 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
假如一路电源来自变压器(系统接地),一路电源来自柴发(系统不接地),可以只用3P。详细解释见《建筑电气600问》王厚余著—— 第18章 末端电源转换中四极开关的应用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则