账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4370|回复: 10

[求助] 关与科研实验类设备是否必须安装剩余电流动作保护器

[复制链接]
     
发表于 2021-6-30 14:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,科研试验类的设备,供电等级为一级以及特一级,停电损失较大,非插座连接,直接接至用电设备,是否可以不安装剩余电流动作保护器,除了GB13955-4.5的情况,什么情况下实验设备可以不装剩余电流动作保护器。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-6-30 15:26:16 | 显示全部楼层
装RCD,只报警不跳闸。金属外壳接PE线
发表于 2021-6-30 15:56:01 | 显示全部楼层
人身安全重要,得装,而且光报警的没有作用
     
发表于 2021-6-30 18:36:04 | 显示全部楼层
规范上有,不断电声光报警就行
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:50:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-30 15:56
人身安全重要,得装,而且光报警的没有作用

这样的话,是否所有的工业生产用设备都需要安装RCD,无论负荷等级
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 12:32:45 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2021-6-30 18:36
规范上有,不断电声光报警就行

能受累发一下哪本规范吗
发表于 2021-7-12 08:38:47 | 显示全部楼层
J、 发表于 2021-7-7 11:50
这样的话,是否所有的工业生产用设备都需要安装RCD,无论负荷等级

人很容易接触到的电气设备,都应该装设
     
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:17:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 08:38
人很容易接触到的电气设备,都应该装设

恩恩,好的
     
发表于 2021-8-11 09:55:00 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范JGJ 310-2013

5.6.3 实验室内受实验工艺限制需保持连续供电的回路,当设有电击防护用剩余电流保护装置时,其保护不应直接作用于动作断电,可作用于声光报警。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 10:21:07 | 显示全部楼层
不是P3或P4类实验室,一般没这么高要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则