GB51309-2018/3.3.4-1封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
GB51309-2018/3.3.7-2-3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
有人对同一防火分区内的2个楼梯间采用一个应急照明集中电源的配电回路供电被审图专家判为违规。既然应急照明集中电源的一个配电回只能向一个楼梯间配电,按规范的字面意思推断,一个应急照明配电箱也只能向一个楼梯间配电。确实有审图专家不同意一个应急照明配电箱向多个楼梯间配电。按常识想想,一个应急照明配电箱只能向一个楼梯间配电确实没有必要。应急照明配电箱供电时,应急灯自带电池,对应急照明配电箱及其配电线路的可靠性比集中电源供电时的要求较低。我在想,是不是规范对集中电源供电和应急照明配电箱供电的规定写反了。 |
|