账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7801|回复: 7

[求助] 室外消火栓是否需要设置报警按钮

[复制链接]
     
发表于 2021-6-25 14:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个项目,一个独立的消防泵房(山上),专门负责室外消火栓泵,消火栓是为了灭山火留的
1、室外消火栓是否需要设置报警按钮,电气规范好像没有要求,但是水专业规范要求是室外消防系统为临时高压系统,消防用水全部储存于消防水池中,专设一组室外消防加压泵,经室外专用消防环管供室外消防用水,官网平时压力由稳压泵维持。稳压泵平时运转由压力控制器控制启停,加压泵由出水管的压力控制器自动启动,同时消防中心远程控制和泵房内就地手动控制。到底这个报警按钮需不需要设置?
2、消防泵房内需要做消防吗?
3、因为有消防水泵联动,是不是需要设置消防控制室,因为是山上的,单独为消防泵房设置消防控制室是否有必要?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-6-25 15:13:50 | 显示全部楼层
平常我们说的室外消火栓(露天或者在井里)我的理解是不用设置的。但有一种消火栓箱子在外墙应该要设置。
首先消防系统一般都能自动工作。也就是你接上水龙带打开阀门水就会出来,消防泵也能启动,达到设定压力。
消防控制室和泵房都有启动按钮。
消防泵房可以不做消防,但是如果服务建筑有消防报警顺带做上比较好。

消防泵房不一定要有消防控制室。联动设备可以设置在有人值班的房间。
发表于 2021-6-25 15:16:57 | 显示全部楼层
1.打开就应该有水,管网压力低了就自动起泵,不需要报警按钮了
2.不需要
3.不需要
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-25 15:27:30 | 显示全部楼层
那就是这个消防泵房除了照明以外跟电气专业基本没有关系对吧?我理解这个室外消火栓就相当于一个水龙头,但是抠电气规范得话,怕都不做有麻烦
     
发表于 2021-6-25 15:28:41 | 显示全部楼层
1.室外可不设置消火栓按钮,由出口干管的压力开关连锁启动消火栓泵;如设置消火栓按钮,可以将消火栓按钮线直接引至消防泵控制柜直接启泵
2.独立消防泵房可不设消防
3.不需设置消防控制室
     
发表于 2021-6-25 15:29:48 | 显示全部楼层
1、2:不需要
3:离消防队住地如超过300m,則设消防值班室,以在需要时,机械应急启泵
     
发表于 2021-6-25 15:34:52 | 显示全部楼层
joan_TuLn8 发表于 2021-6-25 15:27
那就是这个消防泵房除了照明以外跟电气专业基本没有关系对吧?我理解这个室外消火栓就相当于一个水龙头,但 ...

没关系,建筑物、小区很多都有室外消火栓,电专业都没有设消火栓报警按钮
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 15:51:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,之前没做过室外消火栓,又碰上一个这种独立的消防泵房所以很困惑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则