账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10965|回复: 24

[求助] 两路高压互为备用,出线放射式至分变电所,分变电所每台变压器高压(中置柜)配置

[复制链接]
     
发表于 2021-6-23 17:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一商业综合体项目,有三个10kv中心配电室,10kv中心配电室均为两路高压进线,设联络,互为备用,两路高压进线处计量,出线放射式至各末端分变电所,
分变电所每台变压器进线均由10kv中心配电室引来。
分变电所每台变压器对应的高压柜均采用中置柜,是否配进线隔离柜及出线柜即可?是否需要配置PT柜?


     
发表于 2021-6-24 08:06:21 | 显示全部楼层
每台变压器(不在10Kv配电室)用一个电缆进线柜(空柜)和一个负荷隔离开关柜即可
     
发表于 2021-6-24 08:07:31 | 显示全部楼层
見标准图干式变压器安装
发表于 2021-6-24 08:21:30 | 显示全部楼层
不需要单设PT柜了,进线柜设置就行了
AFA2C91F-13D7-4e3b-B9FA-2D38B3BBB18C.png
     
发表于 2021-6-24 08:30:54 | 显示全部楼层
不设PT柜,按树总4楼的方案就很好。

但是建议问问供电局,继保是不是要在分配设置,我遇到过需要在分配设置的情况。
     
发表于 2021-6-24 09:38:19 | 显示全部楼层
继保由上级柜保护,不需用断路器柜
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:08:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-24 08:06
每台变压器(不在10Kv配电室)用一个电缆进线柜(空柜)和一个负荷隔离开关柜即可

谢谢。如果是负荷隔离开关是不是手动的即可
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:33:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-24 08:21
不需要单设PT柜了,进线柜设置就行了

树总,你这个分变电所的断路器也是电动操作?得配操作电源?断路器必须电动操作吗
     
发表于 2021-6-24 10:42:21 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:08
谢谢。如果是负荷隔离开关是不是手动的即可

帶电动操作机构及电源装置
     
发表于 2021-6-24 10:46:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-24 08:30
不设PT柜,按树总4楼的方案就很好。

但是建议问问供电局,继保是不是要在分配设置,我遇到过需要在分配 ...

不需用断路器(GB50053一2013第3、2、13)
     
发表于 2021-6-24 10:53:04 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:33
树总,你这个分变电所的断路器也是电动操作?得配操作电源?断路器必须电动操作吗

裝断路器无必要(GB50053-2013第3、2、13),除非当地供电局有要求
     
发表于 2021-6-24 11:09:28 | 显示全部楼层
越简单越可靠
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 11:34:37 | 显示全部楼层

系统是应该越简单越好,您这边的项目要求负荷隔离开关必须电动吗
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 11:37:25 | 显示全部楼层
关于操作电源这块一直不太确定

GYKG.png
     
发表于 2021-6-24 12:40:26 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-6-24 11:34
系统是应该越简单越好,您这边的项目要求负荷隔离开关必须电动吗

没有,手动即可。如是环网供电,加电动,以实现自动化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则