根据厂家网站上的建议:
母线槽防护等级的选择建议:
1、配电房内,防护措施较好,变压器至配电柜防护等级可选用IP40;
2、配电柜的出线母线槽宜选用IP54;
3、地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;
4、户外使用应选用IP65;
5、水池边或码头有海水的地方应选用IP66;
6、埋地安装或在电缆沟内安装时应选用IP68;
7、垂直井道安装的母线槽,因电气竖井属封闭状态,防护性能较好,防护等级≥IP40的母线槽就可满足要求。
请问,一趟封闭母线,如:从变配电室出线,经过地下室,引至强电间,并竖向引上。
这一趟封闭母线,是必须选择同一防护等级,还是可以分段选择不同的防护等级?
|
|