账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11242|回复: 17

[求助] 景观照明接地

[复制链接]
     
发表于 2021-6-21 18:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外景观照明是否需要接地?如接地,接地是怎么做的?
发表于 2021-6-22 08:43:38 | 显示全部楼层
接地是必须的
发表于 2021-6-22 08:44:35 | 显示全部楼层
TN-S系统(我们一般不用TT),注意重复接地
发表于 2021-6-22 08:45:52 | 显示全部楼层
线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧
发表于 2021-6-22 09:18:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:45
线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧

麻烦问一下   接地电阻小于10欧这个出自哪里    一直没找到
     
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:21:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:45
线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧

线路长的可以在每盏灯处与金属灯杆连接,通过金属杆接地吗?还是有另外的做法呢?
     
发表于 2021-6-22 09:33:52 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2021-6-22 09:18
麻烦问一下   接地电阻小于10欧这个出自哪里    一直没找到

GB51348-2019:12.5. 15
     
发表于 2021-6-22 09:41:50 | 显示全部楼层
太长了的话,还是要用TT的
发表于 2021-6-22 10:14:14 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2021-6-22 09:33
GB51348-2019:12.5. 15

好的  谢谢
发表于 2021-6-22 10:14:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-22 09:21
线路长的可以在每盏灯处与金属灯杆连接,通过金属杆接地吗?还是有另外的做法呢?

金属灯杆靠线路的PE线接地,如果PE线路过长,接地电阻必然大,就需要重复接地
     
发表于 2021-6-22 10:18:14 | 显示全部楼层
接地做完 灯具做漏保就好
     
发表于 2021-6-22 15:51:12 | 显示全部楼层
建议楼主参考任元会《低压配电设计解析》,里面有标准做法:TT系统,回路总开关300mARCD,每个灯设置30mARCD,灯具接地电阻30~50欧。
     
发表于 2021-6-23 08:21:38 | 显示全部楼层
TT的接地电阻可以30~50欧姆啊,不是10欧姆?
     
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:08:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 10:14
金属灯杆靠线路的PE线接地,如果PE线路过长,接地电阻必然大,就需要重复接地

你好,每个灯杆与PE线连接,然后通过PE线在照明配电箱处接地,请问是这样做吗?另外中间重复接地处的做法是什么呢?
发表于 2021-6-23 11:21:13 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-23 10:08
你好,每个灯杆与PE线连接,然后通过PE线在照明配电箱处接地,请问是这样做吗?另外中间重复接地处的做法 ...

就是再打个人工接地体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则