账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9729|回复: 12

[问题探讨] 医院抢救室为一级负荷,火灾时是否需要切断电源?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-21 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发生火灾,一二级非消防负荷都应该切断,但如果抢救室或手术室正在工作,发生火灾时切不切抢救室的电源?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-21 09:38:46 | 显示全部楼层
不切除的理由是?
     
 楼主| 发表于 2021-6-21 09:46:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-21 09:38
不切除的理由是?

里面在抢救病人,放弃了病人会死,但火灾不放弃的话大家可能都要死。这种情况下设计切不切非消一级负荷?
     
发表于 2021-6-21 09:51:46 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-6-21 09:46
里面在抢救病人,放弃了病人会死,但火灾不放弃的话大家可能都要死。这种情况下设计切不切非消一级负荷?

病人的问题医院解决,医院有着火的应急预案。

其他人的问题,消防来解决,设计人员保障这种一般着火的情况。

个人理解,无相关依据。
     
发表于 2021-6-21 10:08:45 | 显示全部楼层
设计不要去担心规范以外的东西。我们做过好几个医院,都是手术室会根据重要性选择自动切,或者手动切。
发表于 2021-6-21 10:20:07 | 显示全部楼层
火灾时,不能立刻切除,应通知手术中断并转移,有的医院有防火设计的手术室,需转移到那里
     
发表于 2021-6-21 10:43:35 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能
4.10.1 关于火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源,在国内是极具争议的问题,各种情况都有,比较复杂,各地区、各设计院的设计差异也很大。理论上讲,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。正常照明、生活水泵供电等非消防电源只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害;其他在发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。本规范列出了火灾时,应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下,设计人员可参照执行。
   (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
   (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
   关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。
     
发表于 2021-6-21 10:46:54 | 显示全部楼层
规范这一块讲的很清楚,只要不是抢救室相关区域发生火灾,或者不会发生抢救室电气线路导致的二次火灾的话,不用切除。
     
发表于 2021-6-21 11:25:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-6-21 10:46
规范这一块讲的很清楚,只要不是抢救室相关区域发生火灾,或者不会发生抢救室电气线路导致的二次火灾的话, ...

很清楚,规范里没说不切
     
发表于 2021-6-21 12:07:51 | 显示全部楼层
切了市电,手术用电还有UPS电源而且是用的IT系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-21 13:49:22 | 显示全部楼层
觉得应该切,反正有UPS,还能撑一段时间。但做手术的人员应该知道发生火灾了,要及时转移。
     
发表于 2021-6-21 14:07:47 | 显示全部楼层
按规范执行,不要强加自己的理解,规范之所以这么规定,肯定有考虑,不是我们设计师考虑的范畴。
     
发表于 2021-6-22 12:53:54 | 显示全部楼层
手术室一般都有UPS的 切了有什么关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则