muyu 发表于 2021-6-17 19:02 厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:08 如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:26 树总,厂房内工作区域的疏散走道,也得做疏散照明吧!不一定非要封闭楼梯间、前室
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:37 人员密集的厂房才做
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:55 树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。 ...
不代表 发表于 2021-6-18 10:02 你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)
lylvice 发表于 2021-6-18 10:04 主要疏散位置要做。问题很多厂房连疏散通道都没有直接大开间,所以一般我都直接全上,然后注释写按照现场 ...