账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9005|回复: 7

[求助] 电缆沟内能同时敷设10KV和380v的电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-16 09:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆沟内能同时敷设10KV和380v的电缆吗?谢谢,我看GB50217内没说呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-16 09:13:49 | 显示全部楼层
什么样的沟?

变配电室内的电缆沟不建议合设,所以有的项目10kV电缆沟会与0.4kV电缆沟交叉,这时就不好处理了。

室外的电缆沟,也不建议合设。

室外的通行隧道和综合管廊,可以。
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:17:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-16 09:13
什么样的沟?

变配电室内的电缆沟不建议合设,所以有的项目10kV电缆沟会与0.4kV电缆沟交叉,这时就不好 ...

谢谢,是变电室的电缆沟,如果规范没强制要求说不行,就合用吧,否则不怎么好出现
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:19:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-16 09:13
什么样的沟?

变配电室内的电缆沟不建议合设,所以有的项目10kV电缆沟会与0.4kV电缆沟交叉,这时就不好 ...

您的意思是不是电缆间距不满足要求?
     
发表于 2021-6-16 09:28:19 | 显示全部楼层
5.1.3  同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
    1  宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列;当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列;在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置;
    2  支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架;少量1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后,也可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上;
    3  同一重要回路的工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧的支架上,并应实行防火分隔。

GB50217上的
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:30:04 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2021-6-16 09:28
5.1.3  同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
    1  宜按电压等 ...

哦,谢谢,是我看规范不认真了
发表于 2021-6-16 10:20:05 | 显示全部楼层
电缆间距保证150以上就行
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:39:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-16 10:20
电缆间距保证150以上就行

好的,谢谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则