账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10427|回复: 15

[问题探讨] 消防广播和电话

[复制链接]
发表于 2021-6-10 14:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防广播和电话线路,平面图上都是单独敷设,但在电井里干线如何处理,也单独放管或线槽?
     
发表于 2021-6-10 14:45:36 | 显示全部楼层
广播是定压70或100V。消防电话DC 24V没必要单独吧
 楼主| 发表于 2021-6-10 14:53:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-6-10 14:45
广播是定压70或100V。消防电话DC 24V没必要单独吧

规范、图集都是说单独穿管,但感觉在电井里如果分开敷设,电井里管线太多,想就设置个消防专用线槽解决问题
     
发表于 2021-6-10 16:54:13 | 显示全部楼层
槽盒加隔板
 楼主| 发表于 2021-6-10 17:24:13 | 显示全部楼层

规范要求是单独穿管
     
发表于 2021-6-11 00:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
我们这,单体做消防的话,电井里一直都会搞个消防弱电防火金属线槽,消防广播什么的都放里面,和普通弱电防火金属线槽挨着,但是在线槽里消防弱电线缆就不需要穿管了吧
     
发表于 2021-6-11 00:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
消防线槽也就100×50,不占地方
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:45:48 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-11 00:38
我们这,单体做消防的话,电井里一直都会搞个消防弱电防火金属线槽,消防广播什么的都放里面,和普通弱电防 ...

是呀,你这个就是广播和电话合在一起呀,没有分开敷设
     
发表于 2021-6-11 09:11:21 | 显示全部楼层
竖向敷设不分。所有线路都在消防线槽内。
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:13:00 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-6-11 09:11
竖向敷设不分。所有线路都在消防线槽内。

我也这样考虑,担心碰到难缠的图审
     
发表于 2021-6-11 09:54:25 | 显示全部楼层
GB51348第26.1.6.3条规定消防广播线路如采用线槽要求独立设置,不得共用其它报警消防线槽
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:15:59 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-6-11 09:54
GB51348第26.1.6.3条规定消防广播线路如采用线槽要求独立设置,不得共用其它报警消防线槽

是呀,你电井里也搞几个线槽?
     
发表于 2021-6-11 10:17:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-11 10:15
是呀,你电井里也搞几个线槽?

消防电话竖井单独埋管子?没必要啊
     
发表于 2021-6-11 10:39:12 | 显示全部楼层
手动报警按钮基本同部位垂直上引,2或4芯,2芯手报用,2芯消防电梯机房固定电话用。消防广播同部位垂直上引,2类线无需在管井内敷设。
     
发表于 2021-6-11 12:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-11 08:45
是呀,你这个就是广播和电话合在一起呀,没有分开敷设

这个是我错了,我又看了下图纸,消防广播确实没放线槽里面,是在平面上用个引线表示,沿电井墙暗敷上去的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则