rainmen_73 发表于 2021-6-10 14:45 广播是定压70或100V。消防电话DC 24V没必要单独吧
消防应急照明专题帖子汇总
wga918 发表于 2021-6-10 16:54 槽盒加隔板
muyu 发表于 2021-6-11 00:38 我们这,单体做消防的话,电井里一直都会搞个消防弱电防火金属线槽,消防广播什么的都放里面,和普通弱电防 ...
nicebin 发表于 2021-6-11 09:11 竖向敷设不分。所有线路都在消防线槽内。
wenqi3276 发表于 2021-6-11 09:54 GB51348第26.1.6.3条规定消防广播线路如采用线槽要求独立设置,不得共用其它报警消防线槽
树欲静而风不止 发表于 2021-6-11 10:15 是呀,你电井里也搞几个线槽?
树欲静而风不止 发表于 2021-6-11 08:45 是呀,你这个就是广播和电话合在一起呀,没有分开敷设