账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8987|回复: 6

[求助] 冷库负荷如何估算

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 20:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冷库项目,发了函过去,建设方(不是最终使用方)回复说不知道,让我按规范设计,冷库面积1500平方,高6米,建设方说里面放成品冷库,负荷如何估算?网上查了下成品冷库都没写功率,如果是土建冷库又是如何估算?
     
发表于 2021-6-10 09:08:12 | 显示全部楼层
没法回答,各厂家不一样。
我也没做过这么大面积的成品冷库,一般都是几百立方米的,这种用电量不大,10kW足够足够的了。

您这种,没人提,不怕费钱就留大点儿呗,比如50kW,不过50kW也没多少钱
发表于 2021-6-10 09:20:16 | 显示全部楼层
面积越大,每立方米指标越小,可以按每立方米0.2KW估算
     
发表于 2021-6-10 09:58:28 | 显示全部楼层
那你问甲方,冷库主要用途,储存产品,储藏温度,氨水的还是氟利昂的
     
发表于 2021-6-11 15:36:47 | 显示全部楼层
7.1.3 冷库的电力负荷宜按需要系数法计算,冷库总电力负荷需要系数不宜低于0.55。
     
发表于 2021-7-15 11:33:44 | 显示全部楼层
找个厂家配合吧,有氟制冷,氨制冷,机组选多大就多大,冷间内没什么用电负荷,主要在机房
     
发表于 2021-7-16 12:02:57 | 显示全部楼层
我这边刚有一个恒温库,面积和你差不多,厂家提供的用电负荷动力总计为120.0kW(包括各个冷库的冷风机)。氟制冷系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则