lylvice 发表于 2021-6-9 11:14 描述有问题,公共照明怎么跟室内厨房回路有关系。顶多公共照明回路横跨了户内厨房。肯定不好,走室外或者过 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 11:01 公共干线,不得入户
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:37 请教公共干线,不得入户有具体条文依据吗?
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 11:39 住宅建筑规范8.1.4(全部是强条)
消防应急照明专题帖子汇总
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:48 学习了,总觉得不合理但找不到依据哈。再问一下,次干线也在这条范围吗?