官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:35 参照这个控制图
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 10:46 湿式报警阀组内的压力开关直启它
热雪 发表于 2021-6-9 10:47 请问这是哪一本图集?
热雪 发表于 2021-6-9 10:50 规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?
xyw9630510 发表于 2021-6-9 11:13 火规 4.2.2条一 最后 预作用转变为湿式系统,联动控制应满足4.2.1条规定。4.2.1不就是要求压力开关启动消 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:58 中南标-《火灾自动报警系统图集》
lylvice 发表于 2021-6-9 11:19 预作用就是,前期压力介质是气体,失压后要启泵
热雪 发表于 2021-6-9 10:50 规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了? ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页