账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11951|回复: 17

[求助] 室外绿化带里,要不要做防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2021-6-7 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 15:18 编辑

基础要不要做接地?谢谢。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-6-7 10:48:30 | 显示全部楼层
水箱就是露天放置,用途就是绿化用水吗?
发表于 2021-6-7 10:55:00 | 显示全部楼层
这种不需要防雷接地
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:06:00 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-7 10:48
水箱就是露天放置,用途就是绿化用水吗?

是室外露天放置的,用途是第二路消防水,园区只有一路市政供水,水箱做第二路,就是假两路供水。
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:14:43 | 显示全部楼层

哦,规范上没有看到相关的室外不锈钢水箱的接地土建,水箱尺寸16m x 9m 3.5m(高)
     
发表于 2021-6-7 11:16:47 | 显示全部楼层
南方真好,水池直接放地上就行。这种不是要有泵。做一下接地会好一点。防雷就算了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:20:05 | 显示全部楼层

但为啥不要设接地呢?请教,谢谢。
发表于 2021-6-7 11:21:12 | 显示全部楼层
achelousa 发表于 2021-6-7 11:20
但为啥不要设接地呢?请教,谢谢。

没有电,如果有电气设备就需要
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:26:40 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-7 11:16
南方真好,水池直接放地上就行。这种不是要有泵。做一下接地会好一点。防雷就算了

是有单独的水泵房,水泵房距离室外水箱22m。室外水箱只有一根液位计信号线,没有电气设备。
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 14:08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 11:21
没有电,如果有电气设备就需要

敷设局部等电位,电位均衡线
发表于 2021-6-7 14:14:14 | 显示全部楼层
achelousa 发表于 2021-6-7 14:08
要敷设局部等电位,电位均衡线,汗。

为何?没有电气设备为何需要?
     
发表于 2021-6-7 14:18:36 | 显示全部楼层
最多箱体做个接地,没了
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:28:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 14:14
为何?没有电气设备为何需要?

从水泵房到室外水箱的进水管,是铸铁管,雷电流可能传到水箱
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 09:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:55 编辑

微信图片_20210608095725.png
水箱基础是有钢筋的
     
发表于 2021-6-8 10:01:53 | 显示全部楼层
按审核修改。要解释话太多,做局部等电位并不影响什么,基础钢筋可以利用。扁铁也要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则