账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2083|回复: 4

[问题探讨] 人防穿管问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-3 20:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个工程设计的时候过人防墙壁的时候仅预留了一根SC150的管子,现在有三根小电缆要过去,需要穿3跟SC32的管,请问现在这种情况可以再SC150的管里面穿3根SC32的管吗 。管套管这种形式有没有规范相关要求?
     
发表于 2021-6-3 20:09:10 | 显示全部楼层
估计防水不好做,其他没什么要求貌似
     
发表于 2021-6-3 20:54:54 | 显示全部楼层
三根小电缆若为平时使用可以;若为战时使用不可以。
发表于 2021-6-4 08:26:55 | 显示全部楼层
穿人防墙不好处理,密闭肋不好处理
     
发表于 2021-6-5 11:16:27 | 显示全部楼层
原则上是一线一管,你这个要是仅平时用,临战拆除,也是可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则