发表于 2021-6-3 18:50:40
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 20:23 编辑
有就做,我也是小区业主深受其害,全用0.03的RCD,电表间锁门深更半夜停电物业不能给及时送电,都打12345投诉了,谁设计的这脑残东西。电表用0.03的RCD就不考虑家用电器的正常泄漏电流吗?
上下级都是30mARCD,室内用电器发生漏电后电子式RCD是靠故障残压来动作,TN系统户内是线路末端故障残压更低,电表间故障残压相对高一点会先跳闸。线路,用电器正常泄漏电流也会导致电表先跳。所以连同时跳的情况都不会发生只跳电表RCD,室内箱RCD成了摆设。
|
|