《民用建筑电气设计标准》条文:
9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电。
9.4.3 自动旋转门、电动门控制箱应设置在操作和维护方便处,配岀回路应设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器。
9.4.2中有一个电动卷帘门的概念,9.4.3中仅有电动门。
问题1:电动卷帘门是否同电动门一个概念,是一个设备?
问题2:9.4.3中剩余电流动作保护电器设置的位置,配出回路是指控制箱出线至电机的开关?还是指其控制箱进线电源上端的开关?
问题3:根据9.4.3条规范,防火卷帘的进线电源上端开关是否要加漏电保护?
查过防火卷帘控制器相关规范,其控制器没有漏电保护功能,因为遇见了要在防火卷帘处加漏电的,所以前来发帖,希望大家能给解惑!
|
|