账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11587|回复: 16

[求助] 总配电箱进线开关的选择

[复制链接]
     
发表于 2021-6-2 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一栋单体建筑内的照明配电箱电源是由室外配电房引来的,那么照明配电箱的进线处的开关是选择一个4P断路器还是选择一个4P的隔离开关+一个3P断路器呢?
发表于 2021-6-2 16:26:00 | 显示全部楼层
3P断路器即可,注明带隔离功能或加隔离符号
发表于 2021-6-2 16:26:34 | 显示全部楼层
4P的隔离开关+一个3P断路器也可以
     
发表于 2021-6-2 17:18:44 | 显示全部楼层
3P断路器带隔离功能
     
发表于 2021-6-2 20:31:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-2 16:26
3P断路器即可,注明带隔离功能或加隔离符号

树总,能否简单说下啥时候用4配,啥时候用3p啊?谢谢您了!
     
发表于 2021-6-2 20:33:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-2 17:18
3P断路器带隔离功能

大佬,能否简单说下啥时候用4配,啥时候用3p啊?谢谢您了!
     
发表于 2021-6-3 08:14:19 | 显示全部楼层
用4P带隔离断路器,或者4P隔离+3P断路器。检修时应该能断开所有极。
     
发表于 2021-6-3 08:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里习惯,经过室外的TNCS采用3P,甚至4P,TNS采用4P。没有经室外的都采用3P。不要问为什么,这是一种习惯。TNCS进建筑物重复接地,绝对0位,可以采用3P,TNS断开所有带电导体采用4 P。
发表于 2021-6-3 08:20:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-2 20:31
树总,能否简单说下啥时候用4配,啥时候用3p啊?谢谢您了!

除民规7.5.3条以外,都可以采用3P
     
发表于 2021-6-3 08:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
     
发表于 2021-6-3 08:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
        1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
     
发表于 2021-6-3 09:15:32 | 显示全部楼层
不能忽略楼主所指的前提条件,是进入单体建筑的电源开关。就该建筑而言,这就是电源级配电的电源开关,电源处有MEB是一个重要技术条件。就技术(非规范条文)而言,应该设置隔离开关+断路器。断路器采用3P。对TN-C-S系统,因重复接地处做了MEB,外引N线电位被消除,隔离开关采用3P即可。对TN-S和TT系统,应该采用4P隔离开关,以防止外引N线电位在检修时造成危害。
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 09:40:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-6-3 09:15
不能忽略楼主所指的前提条件,是进入单体建筑的电源开关。就该建筑而言,这就是电源级配电的电源开关,电源 ...

请问:若配电室在该单体建筑一层,那么由配电室内低压配电柜引出至该单体建筑内的各层的照明配电箱,每层的照明配电箱的进线开关如何选择呢?
     
发表于 2021-6-3 09:48:14 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-6-3 08:20
我们这里习惯,经过室外的TNCS采用3P,甚至4P,TNS采用4P。没有经室外的都采用3P。不要问为什么,这是一种 ...

4P断路器尽量少用,N有断线危险。隔离器看情况设置
     
发表于 2021-6-3 09:50:07 | 显示全部楼层
反正我们这专家意思慎用4P。能用3P尽量用3P。住宅现在进户要求断N有时候也会4P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则