各位大师,请教;
电梯机房、屋面正压风机房等设置的配电箱,为什么要设置80/20us Up ≤1.5或1.2KV的二级SPD?
干了20多年业主方电气工程师(现在也混成了同事们口中的半个电气“专家”),低压柜进线处(高压埋地管路引入地下室---高压室内--变压器---低压柜)采用350/10us的一级SPD,屋面的电梯机房、加压风机房内的SPD按照防雷办要求,一直都是上述说的二级SPD。但还是认为:屋面位于LPZ0B区,虽然处于避雷针的保护范围,但距离雷击区比低压柜进线位置更接近雷击区域,更应该设置一级浪涌。何况,由低压柜到屋面的电梯、风机,按照100米高层来算,其电缆馈电距离也≥100米了,由低压柜进线处过来的雷击冲击电压电流能量,也被这100米的电缆阻抗衰减了很多,到了屋面末端的电梯机房、加压风机房,哪里还有一级雷电压雷电流来让设置在这里的一级浪涌去限压卸流呢?