[求助] 火灾自动报警图形显示装置是不是主机自带的那块屏?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-20 10:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是一般主机都带着火灾自动报警图形显示装置?谢谢
     
发表于 2021-5-20 10:19:20 | 显示全部楼层
不是,单独的一台设备。
     
发表于 2021-5-20 10:21:06 | 显示全部楼层
可以理解为一台电脑,可以与主机通讯
发表于 2021-5-20 10:41:12 | 显示全部楼层
图形显示装置是单独的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:49:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:53:51 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-5-20 10:19
不是,单独的一台设备。

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:55:11 | 显示全部楼层

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:57:47 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-5-20 10:21
可以理解为一台电脑,可以与主机通讯

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?
发表于 2021-5-20 11:12:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-5-20 10:55
谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

按GB 25506-2010消防控制室通用技术要求,这个是标配了
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:20:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 11:12
按GB 25506-2010消防控制室通用技术要求,这个是标配了

谢谢树总!
     
发表于 2021-5-20 11:28:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2021-5-20 11:29 编辑
轻云舟 发表于 2021-5-20 10:53
谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

除了区域报警系统,其他的都必须设图形显示装置。有消防控制室,肯定就是集中报警或控制中心报警系统,所以肯定要设。