账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14987|回复: 18

[求助] 带封闭楼梯间的二层商业网点如何设置应急照明

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 08:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题情况方案1 各商业网点内部设置一台集中电源 封闭楼梯间独立一路 上下两层各一路
方案2 各商业网点内设置两台应急照明配电箱,灯具自带蓄电池,分楼梯间和营业区配电
方案3 抠出一个区域做电气间,设置集中电源若干,按照方案1封闭楼梯间回路计算数量,营业区水平方向按照图集多商网共回路
方案4 抠出一个区域做电气间,设置集中电源若干,封闭楼梯间适当共回路,营业区水平方向按照图集多商网共回路。
方案5 抠出一个区域做电气间,设置应急照明配电箱若干,配线方式同4.5。
求教大家都是按哪种方案做的呀
     
发表于 2021-5-19 09:25:23 | 显示全部楼层
目前做过方案3,有的也认可方案四
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:26:59 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-5-19 09:25
目前做过方案3,有的也认可方案四

每个楼梯间都独立 着实回路多了点 也没带几个灯
     
发表于 2021-5-19 09:30:53 | 显示全部楼层
商业和商业服务网点不一样
     
发表于 2021-5-19 09:47:16 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2021-5-19 09:26
每个楼梯间都独立 着实回路多了点 也没带几个灯

确实,所以当时我们领导也认可方案四
     
发表于 2021-5-19 09:51:27 | 显示全部楼层
电气间是肯定要做的
     
发表于 2021-5-19 10:25:03 | 显示全部楼层
集中电源供电:每个楼梯间单独回路;应急照明配电箱供电:每个楼梯间单独应急照明配电箱。
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:30:26 | 显示全部楼层
3.3.8 3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
能否直接套用这个放在室外用IP65的
再有是不是也可以只楼梯间放 其他的按不超200平米就不上了
发表于 2021-5-19 10:36:50 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2021-5-19 10:30
3.3.8 3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33 ...

规范:集中电源的设置应符合下列。。。。应设置在消防控制室、配电室、配电间或电气竖井。。。
发表于 2021-5-19 10:38:12 | 显示全部楼层
不超200平米就不上了
     
发表于 2021-5-19 10:40:27 | 显示全部楼层
方案4  不过...要问问建筑怎么划分防火分区吧 建筑要是每个网点算一个防火分区我之前是每户做应急照明配电箱 还是看建筑到底怎么定义 网点还是商业要和建筑专业确定好...
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:46:24 | 显示全部楼层
小工程套规范太难了 还是大中型的好画
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:52:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-19 10:36
规范:集中电源的设置应符合下列。。。。应设置在消防控制室、配电室、配电间或电气竖井。。。

这一来 这些场所又不潮湿了 要上面那条没啥意义了啊 IP65这个级别已经很高了 好像都能防喷淋了吧
     
发表于 2021-5-19 14:25:58 | 显示全部楼层
商业网点的话,我是直接从户箱出回路给应急照明的,自带电源灯具,现在有封闭楼梯间,那就再单独给一路呗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则