账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12181|回复: 15

[求助] 十一层住宅电井可以短边开门吗

[复制链接]
     
发表于 2021-5-16 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,最近在做的一个住宅项目电井是短边开门可以吗,短边900,长边1400
     
 楼主| 发表于 2021-5-16 17:45:57 | 显示全部楼层
这是电井的图。

电井

电井
     
发表于 2021-5-16 19:58:05 | 显示全部楼层
800操作距离好像不满足喔
发表于 2021-5-17 08:46:39 | 显示全部楼层
900装门应该是可以的
     
发表于 2021-5-17 09:02:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-17 09:04 编辑

看当地供电局要求,我这边要求电表必须安装在对外的墙面上,那这样就不行。

如果没有此要求,这个尺寸是可以在短边开门的。但是要注意一条,容易被提箱前1m的操作距离
     
发表于 2021-5-17 09:08:33 | 显示全部楼层
要是住宅的话,肯定是可以的。
     
发表于 2021-5-17 09:28:25 | 显示全部楼层
先咨询当地供电部门
     
发表于 2021-5-17 09:51:58 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-5-17 09:08
要是住宅的话,肯定是可以的。

不要这么肯定,不一定可以
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-17 09:59:09 | 显示全部楼层
竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,进入竖井宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离。当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m。
     
发表于 2021-5-17 10:00:10 | 显示全部楼层
这样布置做不到0.8m的操作距离吧
     
发表于 2021-5-17 10:45:53 | 显示全部楼层
老民规和新民标都是0.8m,低压配电是1.0m
     
发表于 2021-5-17 10:50:33 | 显示全部楼层
电井内箱子一般都是明装的,800的操作距离怕是满足不了了,但是住宅项目。。。,到施工图这一步,设备机房还可以调调位置,核心筒基本定的死死的,建议设备1400布置一面+900的面,实在不够对面布桥架,审图一般也不会提这个,顶多施工的和后期维护的发两句牢骚
     
发表于 2021-5-17 17:33:01 | 显示全部楼层
900宽两边设置箱子,一个是里边箱子能不能满足配电箱开门,另一个这样以后进去检修挺受限制的,我们原来做过这样的验收的时候专家也说这电井进去稍微胖点就只能横着进横着出。
     
发表于 2021-5-20 10:12:08 | 显示全部楼层
这样开门,太难检修维护了吧
     
发表于 2021-5-20 10:33:28 | 显示全部楼层
来个胖子电工就会骂娘了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则