账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5783|回复: 5

[问题探讨] 因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

[复制链接]
     
发表于 2021-5-12 18:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-5-12 19:31:36 | 显示全部楼层
短路时断路器没有及时动作,可能是断路器和接触器是不同厂商,或即使为同一厂商,接触器也选得过小导致,一般按同一厂商提供的2类配合表选型,不会出现这样的问题。
     
发表于 2021-5-13 09:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
alex818 发表于 2021-5-12 18:32
因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

具体情况能说明一下吗?系统组成,元件型号,负载特性,事故经过,保护整定,保护是否动作,现场照片,这些信息能有效帮助判断为何接触器粘连炸毁。
     
发表于 2021-5-13 22:31:59 | 显示全部楼层
选小了的缘故吧
     
发表于 2021-5-14 08:33:30 | 显示全部楼层
接触器应该没有什么特性曲线。。只是短路电流超过了耐受电流
     
发表于 2021-5-18 14:19:54 | 显示全部楼层
请百度1类或者2类配合。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则