账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16448|回复: 19

[求助] 双拼或多拼电缆的短路电流计算

[复制链接]
     
发表于 2021-5-11 08:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双拼或多拼电缆的短路电流计算,电缆的阻抗参数怎样查找?通过计算软件好像也没考虑。如图所示,采用单根电缆或者双拼电缆计算出的短路电流是一样的,估计软件本身就有问题,我果自己计算怎样求得多根电缆的相阻抗和相保阻抗呢?  手册上只提供了单根电缆的参数
无标题1.png
无标题2.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-11 08:39:59 | 显示全部楼层
多拼电缆的电阻是原来的R/n,如果双拼就R/2。
感抗比较特殊,因为两根导线之间有耦合,一般设计考虑多拼电缆都是贴临敷设的,所以无论几拼,感抗都按1根电缆考虑即可。

点评

单芯电缆多拼时,感抗按未多拼考虑,多芯电缆多拼,感抗也是1/n  发表于 2021-5-12 19:34
     
发表于 2021-5-11 14:23:51 | 显示全部楼层
请问:你所用的短路电流计算软件是什么?
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:23:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-5-11 14:23
请问:你所用的短路电流计算软件是什么?

配电手册配套的计算软件
     
发表于 2021-5-12 09:46:38 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-12 09:23
配电手册配套的计算软件

请问在哪里可以下载到呢?
     
发表于 2021-5-13 17:23:13 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-12 09:23
配电手册配套的计算软件

配电手册配套的计算软件  请问在哪可以下载?
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 22:30:27 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2021-5-13 17:23
配电手册配套的计算软件  请问在哪可以下载?

百度搜索就能下载,留个qq我发给你也行
     
发表于 2021-5-28 14:55:58 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-13 22:30
百度搜索就能下载,留个qq我发给你也行

123378916@qq.com
麻烦你发一份给我,谢谢。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-28 18:56:58 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2021-5-28 14:55
麻烦你发一份给我,谢谢。

已发邮箱  请查收
     
发表于 2021-6-21 17:05:53 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-28 18:56
已发邮箱  请查收

麻烦也给我发一份吧,443455907@qq.com谢谢
     
发表于 2021-9-24 17:15:11 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-13 22:30
百度搜索就能下载,留个qq我发给你也行

麻烦发我一份1814566031@qq.com
     
发表于 2021-9-27 11:08:31 | 显示全部楼层
麻烦发我一份184083795@qq.com,谢谢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-8 16:48:44 | 显示全部楼层
同求1310003741@qq.com,感谢楼主
     
发表于 2021-10-9 09:21:00 | 显示全部楼层
Swf 发表于 2021-5-13 22:30
百度搜索就能下载,留个qq我发给你也行

1814566031@qq.com给我也发一份 谢谢
     
发表于 2021-10-9 15:00:36 | 显示全部楼层
同求软件260449798@qq.com,感谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则