账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9909|回复: 14

[问题探讨] 探测器设置

[复制链接]
     
发表于 2021-5-10 13:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,大空间,局部有个平台,这种情况,平台下还需要设火灾探测器么
微信图片_20210510131331.png
     
发表于 2021-5-10 14:08:54 | 显示全部楼层
设                  
发表于 2021-5-10 14:09:17 | 显示全部楼层
平台下还需要设火灾探测器
     
发表于 2021-5-10 14:13:56 | 显示全部楼层
肯定需要啊,这不就像同综合体内的大天井吗?
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:02:44 | 显示全部楼层

求依据..................
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:03:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-10 14:09
平台下还需要设火灾探测器

求依据.............
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:05:15 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-5-10 14:13
肯定需要啊,这不就像同综合体内的大天井吗?

不一样,一般综合体的天井周围会有防火卷帘分隔
发表于 2021-5-10 15:06:07 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-5-10 15:03
求依据.............

平台旁边的烟感,保护半径不够
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:09:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-10 15:06
平台旁边的烟感,保护半径不够

烟感都在顶上,平台下空间5米左右,平台空间上4米左右
     
发表于 2021-5-10 15:12:16 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-5-10 15:05
不一样,一般综合体的天井周围会有防火卷帘分隔

也有2层一个防火分区的
发表于 2021-5-10 15:15:39 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-5-10 15:09
烟感都在顶上,平台下空间5米左右,平台空间上4米左右

如果保护半径满足要求也可以不加
     
发表于 2021-5-10 15:15:45 | 显示全部楼层
首先,尺寸未知,是否在高大空间探测器保护范围内,未知。其次,既然上面都设置了探测器,下面增加几个,没几个钱,效果也更好。
     
发表于 2021-5-10 15:39:40 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-5-10 15:02
求依据..................

为什么不加?
不加有依据么?
平台下面着火,首先在平台下面积蓄烟雾,非要等到飘到上面再报么?
     
发表于 2021-5-10 16:14:02 | 显示全部楼层
这不就是局部二层?
     
发表于 2021-5-10 17:05:47 | 显示全部楼层
必须要设置,要无死角保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则